Autor | Beitrag |
---|---|
gigabyte12Sa 22.5.10, 20:34 | Hoi Zämme Ich wett en ältere Tumbler aschlüsse und wohn inenem Huus wo meh als 100 Johr uf em Buckel hett. Do kei 3 Phase Steckdosene ummeligge hann ich 2 Verteilerdose kauft und die and Wand montiert. Denn hann ich s Kabel wo zur Wöschmaschine füert abenand gschnitte und e bösi Überraschig erfahre. Statt das do für L1, L2 und L3 Brun, Schwarz und Grau gnoh worde isch hann ich do Rot, Gelb, Wiss, Grau und Rot/Gelb. Ich weiss, dass Rot L1 isch und gelb N. Rot/Gelb isch PE. Jetzt frog ich mich welles denn s L2 und L3 isch? Ich hoffe öpper weiss es. Ich hann leider kei Drehstromprüefer umme ums uszmesse. Gruess Gigabyte12 [IMG]http://gigabyte12.dyndns.org/Media/drahtfarben.jpg[/IMG] |
AhrimanSo 23.5.10, 02:18 | Chasch jo d Sicherige einzeln usenäh de sot sich das eigentli ergä. Oder luegsch mol i de SGK wies verdrohtet isch. Spannigprüefer oder so hesch aber? 2 mal bearbeitet, zuletzt So 23.5.10, 02:19 |
gonjooMo 24.5.10, 12:35 | eigentich siches egal welles l2 und l3 isch. muesch eifach uf dreirichtig achte und wenn d wäschmaschine falsch ume lauft denne duesch l2 und l3 tauschen. ps: wenn di dodermit nid ganz 100% uskensch losch das e fachma mache well sälbschtinstallatione sind i de schwiz nid erlaubt, nur durch de elektriker het bewilligung für das ! |
suschi87Mo 24.5.10, 14:21 | L1 =schwarz L2=rot L3=weiss Neutral=Gelb GElb/Rot=PE |
PortisheadMo 24.5.10, 17:14 | Isch no schwirig.. Mi chef brucht au amigs lila usw. Do chasch nie druff go was de vorgänger wo / wie agschlosse het. Wenn kei Plan devo hesch muesch würkli en Elektriker cho loh. 1 mal bearbeitet, zuletzt Mo 24.5.10, 17:15 |